数据中心大清扫 勿忘死角

[复制链接]
发表于 2012-1-5 21:39:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
数据中心大清扫 勿忘死角


日常维护可以为你提高数据中心的效率,并且预防灾难发生。
确保数据中心的清洁应该是数据中心管理人员关心的一大问题,因为这意味着数据中心到底是在高效运行,还是在浪费时间和精力。虽然大多数数据中心的管理员可能会对服务器和服务器机房执行一定的维护工作,但是在这个过程中可能会疏忽一些清洁工作,比如活动地板瓷砖上面和下面的清洁。为了有助于日常维护,不妨听听几位行业专家在数据中心维护方面给出的几个方法和技巧。
地板下面的清洁
专家称,“定期安排地板下面的清洁有助于防止灰尘在服务器部件里面积下来,从而可以提高可靠性。”比如说,活动地板下面的混凝土垫层和充气室容易积聚从数据中心地板的孔眼落进来的污物和灰尘。在数据中心地板下面流通的冷空气会带走这些碎屑,吹入到通常的冷却对象:数据中心硬件的里面。专家说“将活动地板下面的混凝土垫层密封起来,有助于减少数据中心里面导致服务器部件出现故障的灰尘。”
积聚的灰尘会进入到部件电路,并且堵住系统风扇或扰乱电子设备。风扇里面的灰尘对数据中心来说是个特别危险的问题,因为气流受阻会导致服务器过热,这可能导致需要维修,因而导致数据中心出现停运。实际上,专家说:“确保数据中心没有灰尘颗粒对于服务器的健康状况和性能极其重要。”气流中出现颗粒会带来另外的几个危害,这包括火灾风险加大,灭火剂有可能误以为灰尘是烟雾,于是灭火剂喷向你的数据中心。对灰尘过敏的员工也会受到这种环境的影响;到处是灰尘颗粒的数据中心会给经常在数据中心里面工作的IT员工的健康带来负面影响。简而言之,不维护地板下面会在环境、健康和安全等方面带来危害。
瓷砖清洁
许多数据中心铺有活动地板瓷砖,目的是为了消除静电。专家说:“定期安排清洁活动地板的工作有助于保护和延长活动地板瓷砖的寿命,那样它们就会继续去除会导致服务器故障的静电。”当瓷砖上的灰尘或碎屑使得地板无法有效地去除静电时,就可能会出现最大的问题,因为人们在走动时可能会继续积累静电,接触设备时就会使计算机设备受到电击。
你还要小心,不要使用从瓷砖上碰下层压板碎屑的清洁剂或材料,因为这种破坏也会减弱瓷砖的防静电效果。专家说:“应该铺上粘胶地板垫,减少房间里面碎屑的流动。这些可以是一次性垫子,也可以是多次使用的垫子,要经常清洁。”
硬件清洁
硬件清洁大概是一项最不太可能被遗忘的维护工作,但是记住这一点很重要:如上所述,你那些宝贵的设备可能是容易积聚灰尘和污物的地方,如果它们通过冷却系统被吹过来。可能的话,最好把设备上上下下都擦干净,或者用吸尘器清扫设备,去掉里面的灰尘。此外,不建议使用化学清洁剂来清洁设备,因为化学品浓度有可能被环境监控系统检测出来,而液体有可能触发数据中心部署的任何泄漏检测系统。
检查与反复检查
有必要对自己的系统进行监控,确保没有什么方面都疏忽。专家说:“只有先进行测量,之后才可以管理。所以在这种情况下,这就涉及到系统监控和数据记录的问题。”为此,建议实施一套综合监控系统,监控对象包括:机房温度和湿度,不间断电源(UPS)、冷却系统、配电设备和发电机等支撑性基础架构,服务器以及网络设备。你还可以购买数据中心维护管理软件,这通常包括合同、图纸、维护程序和历史记录。
最实用的方法:寻求专业帮助
如果你觉得,自己的IT工作人员没有足够时间有效地维护数据中心,或者无法有效地维护数据中心,就应该请专业的数据中心清洁公司来开展预防性维护工作。专家说:“要借助清洁公司在控制环境方面所采取的传统方法。这些专业公司大多提供确保冷却效率方面简单而有效的产品,可以确保兼顾你的暖通空调(HVAC),以免设备不堪重负。”你甚至可以制定冷却维护方面的服务级别协议(SLA),确保对方每年至少有一次上门服务。
此外,专家说:“只请专门清洁数据中心的数据中心清洁专业公司,因为它们具备相应的知识、专长、训练有素的人员、适当的设备以及规范的流程,以便安全有效地清洁你的数据中心。”传统的清洁工作人员可能用刺激性化学物质来清洁地板,并不熟悉对数据中心里面的娇贵设备进行维护的适当方法。专家说:“对任何一个数据中心而言,与停机带来的成本相比,通过开展预防性维护清洁工作做到防患未然所需要的成本只是其一小部分。”
最容易被忽视的方法:别忘了UPS系统
说到日常维护,为不间断电源(UPS)等重要系统制定一份维护时间表,并且严格遵守,这点很重要。专家说:“总是要密切关注每年针对UPS的预防性维护。我们经常发现维护工作没有及时跟上,结果最终用户无法得到软件更新版、无法检查电池使用寿命和系统的状态日志,而且在恢复维护协议之前必须再次证明UPS质量合格。”每年上门优化数据中心——这项工作最好交给电力和冷却专家或服务提供商,可以起到为你的数据中心检查健康状况这一效果。他说:“你的IT中心是一个动态的环境,一定要认识到这个环境发生的变化。”
另外支两招:向专业人员学习最佳实践
建议不妨向数据中心清洁专业人员协会(ADCCP)获取信息。该协会是一家非营利性行业协会,创办于2011年,旨在为供应商的服务制定行业标准,从而推广和保护数据中心。它还有助于为你提供最佳实践,比如推荐使用的设备和化学物质,还可以替你联系供应商,帮助你找到剑桥的提供商。ADCCP的任何成员必须遵守该组织制定的最低清洁标准。
跟踪气流、堵住泄漏
对活动地板进行检查,找出服务器机柜存在的漏洞和口子,防止旁路气流:由于地下静压减小,旁路气流会导致效率降低。旁路气流带来的最终结果是,你的IT设备会出现局部热点,所以你需要封住活动地板的那些漏洞。封住漏洞的另一个好处就是,有助于减少掉在瓷砖下面的灰尘和污物数量,那样你可以少花时间来清洁地下环境。




发表于 2012-1-10 18:13:10 | 显示全部楼层
谢谢分享,好好学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-2-15 23:58:32 | 显示全部楼层
支持楼主哦~~谢谢分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册[Register]

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|☆我要吧☆ ( 豫ICP备13016831号-1 )

GMT+8, 2024-5-29 12:07 , Processed in 0.061697 second(s), 18 queries .

Powered by abc369 X3.4

© 2001-2023 abc369.

快速回复 返回顶部 返回列表